Amigos boA noite, quem aqui passou pelo mesmo problema e conseguiu alguma solução que pudesse nos passar pois estou quase tendo um infarto, vou explicar:
Trabalho com rede wireless e cabeada e nessa época do ano onde temos inúmeros raios pairando por nossas cabeças qd chega por volta das 5 horas os raios começam e daqui uns 5 minutos já me queimam uns 20 switchs, assim fica dificil. Minha rede tem 4km com switchs de 80 em 80 mts nos postes, detalhe só acontece nessa época e vcs sabem além da perca material tem a pior perca que é ter a empresa desmoralizada perante o cliente por ter ficado sem internet. Por favor quem mora em região agresiva nesse sentido "raios" e conseguiu uma solução postem ai.



Respostas
Opa amigo, aqui eu mesmo fiz o aterramento com 4 haste de aterramento de 5/8 x 3m.De inicio eu usei 3 barras em forma de triangulo,ou seja vc coloca a primeira barra,a segunda e a terceira barra numa distancia de 3m uma da outra, eu tive que usar uma quarta barra para melhorar o aterramento, mas se vc tiver espaço aí pode usar uma do lado da outra, até conseguir uma baixa resistencia,isso vai depender da qualidade do solo, use quantas haste for necessárias.
Para testar o funcionamento eu usei uma furadeira e uma extensão, um lado da extensão eu liguei na tomada de energia na fase e o outro lado eu liguei no aterramento, se a furadeira funcionar a todo torque pode-se dizer que o aterramento está funcional.
O certo mesmo é ter um terrômetro para medições, mas com uma furadeira ou até mesmo uma lâmpada(100w) dá para se fazer o teste, aqui a furadeira funcionou com melhor torque depois que eu acrescentei a quarta barra.Não sei se deu pra me entender, qualquer coisa depois coloco uma foto de como tudo é feito.
Qual tipo de cabo vc usa na sua rede? (até chegar nos clientes)
O souza como vc faz seu aterramento ?
Themistocles Souza da Silva disse:
Você tá louco de usar essa cordoalha, é aquilo que eu te falei, ver se não tem cabo próximo dessa cordoalha, amigo passa longe dessa cordoalha,faz aterramento próprio!!!
Vai ver é isso, creio que vc tenha que ter o seu aterramento...
Marcelo da Silva Gomes disse:
Uso protetores contra surtos da MTM que são aterrados na cordoalha da telefonica.
Como é feito o aterramento dos switchs ?
As portas que são danificadas pelos raios geralmente são proximas aos primeiros switchs onde começa a rede? Você tem algum sistema de proteção ja em funcionamento?
Marcelo da Silva Gomes disse:
Já viu as soluções da cianet.ind.br e da verticalsimples.com.br ?
Verifica se os teus cabos não estão próximos das cordoalhas do cabo de telefonia,essa cordoalha é usada como aterramento, tive um problema na rede cabeada e era um cabo bem próximo dessa cordoalha.
-