Enlace SXT level 4 com rotas e OSPF

Problema de acesso no SXT com ip publico e não faz teste com Bandwidth Test.
Comprei seis SXT level 4 para fazer um ptp no meu provedor.
Meu senário atual é o seguinte.
Tenho vários ptp com groove e rb com cartão em modo AP Bridge e Cliente com rotas estáticas e ospf. Funciona tudo certinho.
Porem com o RXT é a primeira vez que coloco na rede. E o ptp deles não consigo acessar e nem fazer teste de banda pelo Bandwidth Test do aparelho.
EX:
SXT 1 = AP Bridge
SXT 2 = Cliente
Eu consigo acessar o SXT 1 pelo IP publico e porta, consigo fazer o teste de banda nele.
Agora o enlace do SXT 1 para SXT 2, não consigo nem a pau conectar pelo IP Publico e porta, e nem fazer teste de banda.
Mais o estranho disso é que no SXT2 acessa internet e pinga no sxt1.
Alguém tem alguma sugestão do porque não consigo acessar e nem fazer teste de banda no SXT2?
Ajuda ai, nenhum dos seis conseguir e queria seguir o mesmo padrão de configuração que tenho em minha rede.

Para adicionar comentários, você deve ser membro de MK-AUTH.

Join MK-AUTH

Enviar-me um email quando as pessoas responderem –

Respostas

  • Como esta a configuracao nos 2?

    Bridge e Station Bridge? Bridge e Station WDS?

  • Estou tentando fazer a configuração da mesma forma que faço nas outras RBs. Que funciona certinho.

    Não coloco em bridge.

    EX;
    SXT 1 = AP Bridge

    SXT 2 = Station

    Com Rota e ospf.


    Rodrigo Meireles disse:

    Como esta a configuracao nos 2?

    Bridge e Station Bridge? Bridge e Station WDS?

  • Problema resolvido...

    Foi feito testes em bancada com algumas configurações.

    E o jeito para poder fazer acesso via ip publico e funcionar o Bandwidth Test foi deixando a wlan do ptp das sxts em modo bridge.

    EX: SXT 1 - bridge

           SXT 2 - Station

    E ativei o WDS.

    Agora tudo ta funcionando perfeito.

This reply was deleted.