Alguém aqui usa o sistema REDEMAX?

Alguém ja usou o sistema de alimentação de energia para rede cabeada REDEMAX, que possa dar as especificações técnicas ou fotos do produto ou de como funciona o sistema??? pois o cara que vende só  fala bonito mas especificações do produto ele não passa...

Estou muito interessado, pois estou trocando a minha estrutura para cabo, e só falta a fonte de energia para colocar em pratica....

Para adicionar comentários, você deve ser membro de MK-AUTH.

Join MK-AUTH

Votos 0
Enviar-me um email quando as pessoas responderem –

Respostas

  • Acompanhando

  • boa noite amigos,

    depois de tantas explanações, dicas, que já montou seu projeto e que fonte está usando?

    e Helton ferreira você está usando a fonte redemax?

    NetPoa, qual cx você usa nos postes?

    tmais

  • Antoniere me explica melhor sobre esse modo q vc usa com as porta do switch, como se faz, vc usa modulo isolador é?

    Antoniere dos Santos disse:

    Eduardo, onde consigo essas caixas hermeticas hoje uso quase o mesmo esquema seu ai só passo a energia pelos Swiths mesmo interligando a porta 1 e 8 utilizo a propria fonte do swith para ligalo, esse seu ai corre o risco de dar choque? porque o meu aqui se um cabo romper pode dar choque sim.

  • Net POA me add no msn ai pra gente troca ideia.

    juliano.tdm@hotmail.com

    Vlw abrs.

    Net POA disse:

    Montei uma fonte com um trafo de 75+75 AC e 1Kva com isolamento cerâmico e ligo ela nos cabo utp, ate agora ta alimentando 20 Switchs, e tem carga sobrando uso direto nas fontes dos switchs que são bivolts de 100 a 220v. Mas to terminando ainda esse projeto. O sistema funciona da seguinte maneira, para não passar 127v direto no cabo, uso o mesmo principio do 220v, passo 75 em cada par, somando 150 que alimenta a fonte do próprio switch que tem entrada 100v a 220v e saida 12v que alimenta o switch.

    75+75 volts com corrente de 4A isolado da rede elétrica, isso tem menos risco de choques elétricos quase zero, e mesmo que tenha uma perda de voltagem  por KM de cabo, a fonte do switch trabalha bem com um minimo de 100v então tem no minimo 50v sobrando para essa perda.

    E o custo é muito baicho para a montagem assim que estiver pronto posto aqui como montar ok.. Abraço!!!

     

  • sistema nao amigo ele manda 6 capacitores com um fiodo e combra 600,00 quem compra ta lascado eu comprei e me arrependi por isso desevolvi esse aqui

    Promoção pra quem tem rede cabeada, apenas R$ 499,99. Sua rede sain...

  • Montei uma fonte com um trafo de 75+75 AC e 1Kva com isolamento cerâmico e ligo ela nos cabo utp, ate agora ta alimentando 20 Switchs, e tem carga sobrando uso direto nas fontes dos switchs que são bivolts de 100 a 220v. Mas to terminando ainda esse projeto. O sistema funciona da seguinte maneira, para não passar 127v direto no cabo, uso o mesmo principio do 220v, passo 75 em cada par, somando 150 que alimenta a fonte do próprio switch que tem entrada 100v a 220v e saida 12v que alimenta o switch.

    75+75 volts com corrente de 4A isolado da rede elétrica, isso tem menos risco de choques elétricos quase zero, e mesmo que tenha uma perda de voltagem  por KM de cabo, a fonte do switch trabalha bem com um minimo de 100v então tem no minimo 50v sobrando para essa perda.

    E o custo é muito baicho para a montagem assim que estiver pronto posto aqui como montar ok.. Abraço!!!

     

  • Ok, Obrigado

    Eduarlei Avelar disse:

    No final do projeto tem um nome do cara e o e-mail, entra encontato com ele.

  • No final do projeto tem um nome do cara e o e-mail, entra encontato com ele.

  • as fontes eu compro aonde?

  • 38 Swites se cada swites for colocado em 100 em 100 metros 3800 Metros.

This reply was deleted.