Respostas

  • Primeiro, como está esse bloco? está no mesmo dominio de broadcast? dê mais detalhes!

  • só estou usando 1 ip... por exemplo a minha rede uso 177.xx.xxx.166 e com gateway 161... quero colocar o ip com final 165 para o mkauth

  • Ajuda ai Pedro Filho


  • simples... coloque um sw antes da operadora com mkauth setando o gw para seu servidor

    Hebert Junior Nascimento da Silv disse:

    só estou usando 1 ip... por exemplo a minha rede uso 177.xx.xxx.166 e com gateway 161... quero colocar o ip com final 165 para o mkauth

  • coloco o link no switch e depois no mikrotik ne? mas ai como faço a integração no mikrotik?

  • Vc coloca o ip valido direto no mk-auth Ex: 177.xx.xxx.165 mascara 255.255.255.248 Gatewai 177.xx.xxx.161

    ips 177.xx.xxx.160 e da rede e 177.xx.xxx.167 e broadcast.

    no mikrotik vc manda conectar no radius do ip 177.xx.xxx.165.

    Topologia, a onde vc recebe o link liga um switch colocar um patch cord ligando no mikrotik no switch e outro ligando no mk-auth no switch essa e a forma mais simples.

  • a integração no mikrotik será simples... mas vamos lá... cometi um erro no comentário anterior... mas corrigo agora (o gw do mkauth tem q ser o mesmo do mk)

    como você tem um /29 você tem 6 ips

    sendo 1 da operadora e 5 que poderá usar como quiser... vou mostrar um exemplo e acho q dará pra se virar

    digamos que:

    operadora:177.0.0.161

    mikrotik:177.0.0.165

    mkauth: 177.0.0.164

    coloque um sw entre seu mikrotik e a operadora e adicione o mk auth e coloque no mkauth como gateway o ip da sua operadora(o mesmo gateway que coloca no mk). 

    seu mk-auth terá ip válido e fixo, acessará seu mk auth tanto dentro como fora da sua rede... pois ele tem ip válido... lembra!?

    tem outras formas tbm, como colocar as portas no mk em bridge como exemplo

    eth1 - operadora

    eth2 - mkauth

    brigde1 - eth1 + eth2

    ip da bridge ficaria o ip: 177.0.0.165

  • fiz uma bridge com a porta 1 do link e a porta 2 para o mkauth... ai qual o ip que coloco na address para a porta 10?

  • vc só colocará ip na brigde... as interfaces não terão ip!

    só uma questão... não está efetuando testes em ambiente de produção não neh?

    se não tem certeza do que está fazendo... reze... backup e mãos a obra!

  • ta tudo em produção... rrsrsrs

This reply was deleted.